ملتقى المهندسين السوريين المغتربين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ملتقى المهندسين السوريين المغتربين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اختبارات الاسفلت - اختبار درجة اللزوجة بطريقة سيبولت

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
engr.khaled

engr.khaled


عدد المساهمات : 30
تاريخ التسجيل : 29/10/2010

اختبارات الاسفلت - اختبار درجة اللزوجة بطريقة سيبولت Empty
مُساهمةموضوع: اختبارات الاسفلت - اختبار درجة اللزوجة بطريقة سيبولت   اختبارات الاسفلت - اختبار درجة اللزوجة بطريقة سيبولت I_icon_minitime30/10/2010, 2:00 am

اختبار درجة اللزوجة بطريقة سيبولت
Say bolt Viscosity
AASHTO T -72


1) المجال :

تصف هذه التجربة خطوات القياس العلمية لتحديد لزوجة سيبولت للمنتجات البترولية عند درجات حرارة محددة بين 21ْم إلى 98ْم كما تتضمن طريقة خاصة للمنتجات الشمعية .

الطريقة الأساسية والمفضلة لقياس اللزوجة هي باستعمال أجهزة اللزوجة الكينما تيكية ، الحركية . وتتطلب هذه الطريقة عينات أقل . ووقت أقل ، وتعطي نتائج أدق ولكن يمكن أستنتاج اللزوجة الكينما تيكية باستخدام جداول خاصة من لزوجة ( فيرول سيبولت ) .

2) تعاريف :

لزوجة سيبولت العامة :

هي وقت الانسياب بالثواني لعينة مقدارها 60 مل تسيل خلال فتحة عامة سبق معايرتها تحت شروط معينة .

لزوجة سيبولت فيرول :

هي وقت الانسياب بالثواني لعينة مقدارها 60 مل تسيل خلال فتحة فيرول سبق معايرتها تحت شروط معينة ولزوجة فيرول تساوي تقريباً 1/10 من اللزوجة العامة ويوصى باستعمالها للمنتجات البترولية التي تزيد لزوجة سيبولت العامة لها عن 1000 ثانية ، مثل زيوت الوقود والمواد المتبقية الأخرى ، والكلمة فيرول هي ملخص لكلمتي فيول Fuel زيت الطريق Road oil .

2) ملخص الطريقة :

تقاس لزوجة سيبولت بوقت الانسياب بالثواني لعينة مقدارها 60 مل تتدفق من خلال فتحة سبق معايرتها ، مقاسه باشتراطات دقيقة ومحسوبة ويصحح هذا الوقت بمعامل الفتحة وينسب للزوجة العينة عند هذه الدرجة من الحرارة .

3) الأجهزة المستخدمة :

- جهاز سيبولت لقياس اللزوجة ( ملحق به حمام ) .

- أنبوبة سحب .

- حامل لمقياس الحرارة . ( لوضع مقياس الحرارة في جهاز الاستقبال) .

- قماش ترشيح .

- دورق استقبال

- أداة توقيت بدقة في حدود ( 0.1 % )

4) إعداد الجهاز :

تستخدم الفتحة العامة للزيوت والشحوم والمواد المقطرة التي تحتاج إلى وقت تدفق أكبر من 32 ثانية ، وتعطي الدقة المطلوبة ، ولا يتناسب الاختبار بهذه الطريقة للسوائل ذات أوقات التدفق الأكبر من 1000 ثانية .

· تستعمل فتحة فيرول للمواد المتبقية ذات أوقات التدفق أكبر من 25 ثانية ووقت تدفق فيرول هو تقريباً 1/10 من وقت التدفق العام .

· يركب جهاز اللزوجة والحمام بعيداً عن التيارات الهوائية وعن التغيرات السريعة في درجة حرارة الهواء ويتم وضعهما بشكل لا يلوث العينة بالغبار أو الأبخرة أثناء الاختبار .

· لا يتم تحديد اللزوجة عند درجة حرارة أقل من درجة حرارة الغرفة العادية ، ولا عند حرارة الغرفة الأكبر من 37.8ْم حتى لا تحدث أخطاء أكثر من 1 % ويجب أن تكون درجة حرارة الغرفة للاختبارات القياسية بين 20 ْم إلى 30 ْم وتسجل الحرارة الحقيقية للغرفة .

· يملأ الحمام 6.4 مم على الأقل فوق حافة الفيضان لجهاز قياس اللزوجة بمادة ملء الحمام الموصى بها لكل اختبار عند درجة حرارة معينة ، وكما في الجدول ( 2 ) .

· يزود الحمام بنظام للخلط الكافي ومنظم لضبط الحرارة حتى لا تتذبذب درجة الحرارة للعينة بعد الوصول لدرجة حرارة الاختبار .

· تنظف أجهزة قياس اللزوجة بمحلول غير سام فعال . ثم يزال كل المحلول من جهاز قياس اللزوجة .

5) معايرة أجهزة مقياس اللزوجة :

· يعاير جهاز لزوجة سيبولت العام على فترات لا تزيد عن 3 سنوات بقياس الانسياب عند 37.8 ْم لزيت قياسي الزوجة .

· وقت الانسياب يجب أن يساوي مقدار لزوجة سيبولت المقررة للزيت فإذا اختلف وقت الانسياب عن ذلك المقدار بأكثر من 0.02 %، يحسب المعامل ( M ) لتصحيح جهاز اللزوجة كما يلي :
M = T
V


حيث أن :

V = لزوجة سيبولت القياسية المعتمدة .

T = وقت الانسياب بالثوان عند 37.8 م .

· معاملات التصحيح التي تستعمل لجميع درجات اللزوجة ولجميع درجات الحرارة مبينة على أساس أن المعايرة اعتمدت على اللزوجة القياسية ذات وقت انسياب 200 أو 600 ثانية .

· يعاير جهاز اللزوجة ( فيرول سيبولت ) عند 150 ْم بنفس الطريقة السابقة باستعمال اللزوجة القياسية ذات أقل وقت انسياب 90 ثانية .

· يجب عدم استعمال تستعمل أجهزة قياس اللزوجة والفتحات المصححة لأكبر من في الاختبار التحكيمي .
الجدول ( 1 ) موازين الحرارة للزوجة سيبولت

المواصفات ( النوع )
لزوجة سيبولت
ترمومترات
درجة حرارة الاختبار القياسية
مدى درجات الحرارة
الأقسام الجزئية
رقم الترمومتر
15
5 م
5 م
5 م
1 – 21
19 – 27
1 - 0
17 م
25
19 - 27
1 - 0
17 م
37.8
34 – 42
0.10
18 م
50
49 – 57
1
19 م
54.4
49 – 57
0.1
19 م
60
57 – 65
0.1
20 م
82.2
79 – 87
0.1
21 م
98.9
95 - 103
0.1
22 م




6) طريقة إجراء التجربة :

1- إذا كانت درجة حرارة الاختبار أعلى من درجة حرارة الغرفة ، فيمكن تسخين العينة بشكل مسبق بما لا يزيد عن ( 1.6 ْم ) على الأكثر فوق حرارة الاختبار .

2- يجب عدم السماح بالتسخين المسبق في وعاء مفتوح لمواد الطرق الإسفلتية السائلة سريعة التطاير ومتوسطة التطاير ، وتصب المادة في درجة حرارة الغرفة في جهاز قياس اللزوجة إلا عند الضرورة فتسخن بوضعها في حمام ماء درجة حرارته ( 50 ْم ) لبضعة دقائق قبل الصب ويلغى الترشيح خلال منخل رقم ( 100 ) كما مبين في الفقرة ( 3 ) .

3- يتم إدخال سدادة الفلين وبها خيط مربوط لسهولة حركتها في غرفة الهواء عند قاع جهاز قياس اللزوجة ، ويجب أن تثبت السدادة بإحكام ، لتمنع هروب الهواء ويتم التأكد من ذلك بعدم وجود زيت على السدادة عند جذبها

4- للحصول على عينة ممثلة لزيوت التشحيم والمنتجات الشمعية تسخن العينة في الوعاء الأصلي إلى درجة حرارة ( 50 ْم ) مع الرج والتقليب ، ويتم جس قاع الوعاء بقضيب للتأكد من أن كل المواد الشمعية في صورة محلول ويصب ( 100 مم ) في دورق سعة ( 125 مم ) من الزجاج الرملي ، ثم تغلق بدون إحكام بواسطة سدادة من الفلين جيداً ثم تنقل العينة من الحمام وتصفى خلال منخل ( 0.075 مم ) رقم ( 200 ) مباشرة في جهاز اللزوجة المجهز في حمام به ترموستات ، ويتم إكمال اختبار قياس اللزوجة خلال ساعة واحدة بعد التسخين المسبق .
الجدول (2) درجات حرارة الاختبار

درجة حرارة
الاختبار القياسية
مادة سائل الحمام الموصى بها
أقصى فرق
درجة حرارة ( 1 )
التحديد الوظيفي
درجة مئوية
درجة مئوية
درجة مئوية
21.1
ماء
0.06
0.03
25
ماء
0.06
0.03
37.8

ماء بلزوجة من 50 إلى 70 ثانية وحدة قياسية عند 37.8 ْم .
0.14
0.03
50

ماء بلزوجة من 120 إلى 150 ثانية وحدة قياسية عند 37.8 ْم
0.19
0.03
54.4

ماء بلزوجة من 120 إلى 150 ثانية وحدة قياسية عند 37.8 ْم .
0.28
0.03
60

ماء بلزوجة من 120 إلى 150 ثانية وحدة قياسية عند 37.8 ْم .
0.56
0.06
82.2

ماء بلزوجة من 330 إلى 370 ثانية وحدة قياسية عند 37.8 ْم .
0.38
0.06
98.9

زيت بلزوجة من 330 إلى 370 ثانية وحدة قياسية عند 37.8 ْم .
1.11
0.06

( 1 ) الحد الأقصى المسموح للفرق بين درجة حرارة الحمام ودرجة حرارة التجربة للحفاظ على اتزان الحرارة أثناء تقليب العينة في جهاز قياس اللزوجة بواسطة ميزان حرارة الاختبار .




5- يتم ترشيح العينة المجهزة على منخل رقم ( 100 ) مباشرة في جهاز قياس اللزوجة حتى تصل لأعلى من الشفة العليا .

6- تقلب العينة حتى تبقى درجة حرارتها في حدود حرارة الاختبار لمدة دقيقة واحدة أثناء استمرار التقليب ، ويتم التقليب بميزان حرارة اللزوجة المثبت بواسطة قائم ميزان الحرارة وتستعمل الحركة الدائرية من ( 30 إلى 50 دورة في الدقيقة ) في المستوى الأفقي .

7- يجب عدم غرس أجسام ساخنة أو باردة في العينة لضبط درجة حرارتها ، فإن مثل هذه المحاولات للتحكم في درجة الحرارة قد تؤثر على العينة وعلى دقة الاختبار .

8- يرفع ميزان الحرارة من العينة ، ويسحب الزيت بسرعة من الماسورة حتى يكون أسفل حافة العينات .

9- [font:57cc='Traditio
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اختبارات الاسفلت - اختبار درجة اللزوجة بطريقة سيبولت
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اختبارات الاسفلت - اختبار درجة اللزوجة بطريقة سيبولت
» اختبارات الاسفلت - اختبار درجة اللزوجة بطريقة سيبولت
» اختبارات الاسفلت - تحديد درجة الغرز للمواد الإسفلتية
» اختبارات الاسفلت - اختبار قابلية السحب للمواد الإسفلتية
» اختبارات التربة - علاقة الرطوبة والكثافة (اختبار الدك)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى المهندسين السوريين المغتربين :: تقني عام :: منتدى المعلومات الهندسية العامة والمفيدة-
انتقل الى: